  1.合同签定后,UT斯达康中国有限公司即开始向有关厂商订货,总系统所需全部硬件和系统软件将在2个月内(自合同签定之日起)到齐成都市。UT斯达康中国有限公司技术人员将在货物发给用户前对该系统的所有硬件及软件进行清点及检验。

  M)机房内有专用电话(夜间也可使用),放置于系统控制台(System Console)附近。

  负责场地结构、环境及电力条件的准备,协调及督导实施工程人员,并告知实施工程人员计算机系统的主要规格(可由我方人员协助)。

  安排计算机系统人员训练日期(包括企业内部操作人员训练及相关管理人员的训练)。

  D)门、窗密封,机房环境保持清洁,空气中每立方米大于0.5Micron的微粒(尘埃)不得多于45,000个。

  中心节点机房应安装空调机(30平方米对应4匹),机房温度应在18~25摄氏度之间,湿度应在45%~75%之间,还需安排电脑台、书架、报纸架、文件柜、办公桌、传真机。

  为使计算机系统能够很顺利地安装,场地联络人员(由用户担任)必须安排好以下工作:

  项目支持小组:负责协调各方面关系;对领导小组决策提供支持;对项目技术小组提供支持;安排货物、测试、验收等工作。

  联通数据网系统安装的施工全套工艺流程中,要求用户在人员和安装环境方面予以配合,具体实际的要求如下:

  B)机器安置后仍应有足够的空间供维护人员使用,同时机器前后左右应有足够的散热空间及桌椅摆放的空间。

  机器前后至少Baidu Nhomakorabea留一公尺的空间,让空气流通及进出无阻,有些机器两旁也需要至少留出一公尺空间。

  配置防火的空间作为储存主要文件、磁盘、磁带、报表纸及其他有价值且易燃的材料。因失火时资料损失是主要的顾虑,而且纸又是易燃物品,所以建议储存纸张的区域与储存磁带及磁盘的区域应保持温度与湿度相同。

  为使场地联络人员了解整个计算机系统安装所需步骤,便于安排与筹划场地准备计划,现将一般安装程序按顺序列于下文:

  UT工程师或业务代表将“计算机场地计划及准备准则”交给客户,同时客户指定一场地联络人员负责与UT工程师联系,召开场地准备会议。

  在进行设备安装前,联通应为UT斯达康中国有限公司及硬件厂商有关安装技术人员提供工作条件,包括准备安装场地、通信线路、电源等。

  为保证对联通数据网工程建设项目的顺利实施, UT斯达康中国有限公司决定就此项目成立项目管理小组,由此小组专职负责该工程建设项目的执行。同时,建议双方共同派人成立三个领导小组:

  为确保联通数据网项目的顺利进行,UT斯达康中国有限公司事先已作了周密计划,及充分的准备。既注重整体计划及进度,同时,也充分考虑到有关细节问题。

  详细了解用户情况,对联通公司目前计算机应用情况做全面的调研。为详细软硬件实施方案的设计提供依据。

  由UT斯达康中国有限公司的工程师和联通公司的工程师共同对现场场地条件来测试。